              屋面檁條做短了搭接怎么處理?
              問題分類:鋼構技術   瀏覽:236  發布時間:2020-10-19 10:16:24
              屋面檁條做短了 搭接的話怎么處理?位置再哪比較好? 各位大俠 c型檁條 大概短1米,沒打孔,加引弧板 等強焊接可以不?
              回答問題
              回答 共5條回答

              游客
              C形,不太好處理吧。插不進去呀。 屋面一般是z型的吧,
              回答:2020-10-19 10:16:29

              游客
              Z檁條,有標準圖集,按圖集栓接即可。 C檁條,栓接不太好處理。可以焊接,但不要焊接在一個位置(不同檁條,焊口位置錯開)即可
              回答:2020-10-19 10:16:33

              何愿
              回答問題:125個
              點此咨詢
              不建議等強焊接,建議Z字型焊接或者切除C型檁條端部局部翼緣,然后插入另一條檁條中并螺栓固定后焊接。
              回答:2020-10-19 11:15:56
              不錯的回答!管理員給予了1積分獎勵

              游客
              而且施工的時候注意不要把搭接的地方都都放在一端,錯開放。
              回答:2020-10-23 11:13:23

              孫祥
              回答問題:11個
              點此咨詢
              C型檁條才多厚, 一般又是鍍鋅材質 ,焊接就算Z字形接口也是費工費時, 建議按腹板高度 切除翼板打孔連接 ,然后翼板加板打孔連接,安裝時錯位安裝即可
              回答:2020-11-2 18:43:40
              不錯的回答!管理員給予了2積分獎勵